主题:对缩放指令进行咨询
缩放指令是的用法是传感器的上限和下限与5530和27648,成线性关系一一对应上的吗?那如果是0-20mA的直接用缩放指令0——27648和传感器量程对应上可以吗?
pkh2006
奇侠

经验值:6243
发帖数:872
精华帖:11
2楼    2016-07-01 13:46:53
精华帖  主题:回复:对缩放指令进行咨询

 

 用NORM_X+SCALE_X就可以啊,没那么麻烦


NORM_X将PIW,以及0-27648(或者5530-27648)转为0.0-1.0,然后SCALE_X将0.0-1.0转化为工程量,比如0-100℃


输出也一样


NORM_X将实际工程量,以及工程量范围,转为0.0-1.0,然后SCALE_X将0.0-1.0转化为0-27648中间的一个值作为PQW