主题:对缩放指令进行咨询
缩放指令是的用法是传感器的上限和下限与5530和27648,成线性关系一一对应上的吗?那如果是0-20mA的直接用缩放指令0——27648和传感器量程对应上可以吗?
|
|
pkh2006 奇侠 经验值:6243 发帖数:872 精华帖:11 |
2楼
主题:回复:对缩放指令进行咨询
用NORM_X+SCALE_X就可以啊,没那么麻烦 NORM_X将PIW,以及0-27648(或者5530-27648)转为0.0-1.0,然后SCALE_X将0.0-1.0转化为工程量,比如0-100℃ 输出也一样 NORM_X将实际工程量,以及工程量范围,转为0.0-1.0,然后SCALE_X将0.0-1.0转化为0-27648中间的一个值作为PQW |