主题:变频转工频寻求帮助。
有一台220kw风机,变频启动到50HZ转工频,转换时间控制在400ms.但是每次转换时都是差不多500,600个电流。频率提高到60HZ转换,还是一个样。请高手指导。
低调做人,高调做事。
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
8楼    2016-07-07 23:48:18
精华帖  主题:回复:变频转工频寻求帮助。

G130 G150 S120 S150 6SE70都可以的,不过需要加个选件

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
12楼    2016-07-10 18:27:25
精华帖  主题:回复:变频转工频寻求帮助。

sinamics系列的旁路功能,

可以通过两种方式实现旁路线路:

● 电机和电网不同步  这个不需要VSM10电压检测

● 电机和电网同步    这个需要VSM10电压检测模块


过流是否是由于转换的时间段转速下降导致的,将转换时的转速适当的