技术论坛

 回复:倾动主从控制电机分别优化问题

返回主题列表
作者 主题
Mr M
游民

经验值:53
发帖数:8
精华帖:0
楼主    2016-06-28 11:02:06
主题:倾动主从控制电机分别优化问题
我们现场转炉倾动,四台300kw的变频器,主从控制。变频器间用simolink通信。是矢量控制,现在想给每一台,做一下电机的优化,我想问问都需要注意些什么?另外优化后,对DP通信和simolink通信还有原来的控制程序有没有什么影响?
当电机优化不过去,还能不能继续使用,四台电机实现主从控制?如果能使用,对使用有怎样的影响?四台电机的同步会有影响吧?
在优化前,如果我将装机装柜型的逆变器的参数,保存备份好,当电机优化不过去时,我将逆变器参数下载回去,是否能像原来一样工作?
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
5楼    2016-06-30 22:04:33
精华帖  主题:回复:倾动主从控制电机分别优化问题

 拆转炉倾动的联轴器,可费劲了。四台全拆开,再装上,估计钳工会骂娘的,呵呵

所以,我建议拆一台就可以,做完了COPY到其它三台中直接用就是了。有问题,再手动微调一下。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
12楼    2016-07-09 16:49:55
精华帖  主题:回复:倾动主从控制电机分别优化问题

其实调试人员不用太担心电机参数问题,只要做了静态优化,电机参数对,电机性能就不会差,只是电机性能发挥到100%还是90%的问题,一般倾动系统电机余量都很大,性能发挥不好不会有影响。关键是系统稳定,采用一组稳定的速度比例积分很重要,一主三从系统通讯方案,出现故障的处理才是关键。