技术论坛

 回复:某个DB块的赋值———来源真没找到。。。

返回主题列表
作者 主题
逐feng
侠圣

经验值:3647
发帖数:629
精华帖:0
楼主    2016-07-25 22:25:42
主题:某个DB块的赋值———来源真没找到。。。

各位大侠:

最近看一段德国佬的程序,发现一个DB块的数据,的确找不到是从哪里传过来的。。。

第一步,先是怀疑指针传送,可是详细看每个指令均未指向这个DB

第二步,怀疑是从HMI里传送过来的数据,但是触摸屏tag里面没有这个变量

第三步,怀疑触摸屏脚本直接发到DB块,经查,脚本为空

第四步,怀疑CPU自动生成的DB,但是后缀不是,且在线比较的时候也能看的出来,这个DB不是CPU自动生成的


至此,小弟已经黔驴技穷了

恳请大侠赐教!

多谢多谢!!!


Nothing For Nothing
KITT
奇侠

经验值:9385
发帖数:1223
精华帖:13
2楼    2016-07-25 22:39:32
精华帖  主题:回复:某个DB块的赋值———来源真没找到。。。

有以太网通信吗?S7单边通信?另外如果用间接寻址你要看是否有注释有注释的话就有迹可循,如果没注释的话自己大概看一下老外的程序应该有套路你要慢慢看,只要不全是STL 间接寻址指针就好办点。