主题:请教西门子老系统@功能

@380和@382是什么功能,西门子老系统使用的指令

学无止境 西门子老系统还在用 jdsnzb@163.com
世新
奇侠

经验值:8398
发帖数:1890
精华帖:3
1楼    2016-08-16 15:13:00
精华帖  主题:回复:请教西门子老系统@功能

找到答案了

@380<变量><数值1><数值2><数值3>

把PLC中一个输入位状态读入由<变量>定义的参数中,<数值1>定义PLC号,<数值2>定义字节地址,<数值2>定义字节地址,<数值3>定义位地址。

@382<变量><数值1><数值2><数值3>

把PLC中一个标志位状态读入由<变量>定义的参数中,<数值1>定义PLC号,<数值2>定义字节地址,<数值3>定义位地址。

学无止境 西门子老系统还在用 jdsnzb@163.com