楼主    2004-08-14 22:15:01
主题:关于S7-200模拟量的问题
大家好,本人刚接触了一阵子PLC,现在对S7-200的模拟量编程很感兴趣。希望大家可以介绍有关这方面的书籍或是实例教程,不胜感激!!
做人要厚道!年青人,看贴要回贴啊!!
GW
侠客

经验值:603
发帖数:506
精华帖:5
    2005-05-09 22:19:31
精华帖  主题:回复:关于S7-200模拟量的问题
模拟量比例换算:
因为A/D(模/数)、(D/A)数/模转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。
例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。
如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。它们在相同的压力下,变送的模拟量电流大小不同,在S7-200内部的数值表示也不同。显然两者之间存在比例换算关系。模拟量输出的情况也大致相同。


量程都是0 – 16MPa,但是A是0 - 20mA输出,另一个B是4 - 20mA输出在PLC内换算成0 – 16MPa:
A: Y=(16MP-0MP)*(X-0)/(32000-0)+0MP
B: Y=(16MP-0MP)*(X-6400)/(32000-6400)+0MP