技术论坛

 回复:如何判断模拟量信号是否受到干扰

返回主题列表
作者 主题
ifang
奇侠

经验值:9106
发帖数:1931
精华帖:4
楼主    2016-08-26 17:41:26
主题:如何判断模拟量信号是否受到干扰
  1. 最近某减速机设备的一个温度信号总是隔一段时间(不固定,时长时短),就会上升1℃-3℃,维持一分钟左右,就会降到之前的温度。工艺人员认为这是信号扰动,需要处理。但是加装信号隔离器后依旧是这样,而且由于信号变化并无规律,所以无法观察现场仪表或是实际温度是否变化。我自己认为若是受到干扰,信号肯定会来回波动,不会仅仅上升并维持一段时间。并且有一定的规律,不会是现在这样偶尔出现一次。但是因为这个设备蛮重要,而且近期气温较高,温度跟跳停值已经很接近。如果恰巧引文这个温升设备停机了。在界定责任的时候,又会比较难办。所以想知道这种现象到底该如何判断,不知道各位大大有没有相关的经验和方法可供参考。

  2. 另外一个温度是一个皮带电机的轴承温度,也是无规律的会上升3℃左右,但并不保持,上升也是缓慢坡度上升,下降也一样。同样的加装了信号隔离器然而并没有效果,因为这个原因皮带跳停了多次,但就是找不到原因。最关键的跟第一点一样,我判断不出来这到底是实际温度升高了还是信号受到了扰动。工艺人员一口咬定这是波动,领导一直催着让解决,但是换线,加信号隔离器等常用的解决方案都试过了还是不行。我还是第一点的那种疑问,如果是干扰的话,为什么是缓慢的上升?而不是忽上忽下?(因为之前遇到的受到干扰的信号都是这样) 。

  3. 最近又有一个类似的情况出现,我知道这应该是干扰,但是如何排除故障却是一头雾水,不知道各位能不能出个主意,最好不换线。是个料位计,就是上边第二段说的哪个上皮带旁边的料位计。皮带一开机,料位计的在线趋势就变得跟毛刺一样,忽上忽下,不过整体趋势还算是正常的。另外因为画面更新周期的缘故,画面上显示的值也并没有什么变化,还是正常显示。但是这个操作员比较较真,希望能把在线趋势的这些个毛刺给去掉。加了信号隔离器还是如此。用万用表量信号的确会有波动,但是非常快,马上就又回复正常了。皮带停机后的在线趋势就没有这种情况,用万用表量电流也是平稳的。由此判断应该是干扰。                                               


学无止境
RENHQ
至圣

经验值:74837
发帖数:13657
精华帖:61
1楼    2016-08-26 18:23:25
精华帖  主题:回复:如何判断模拟量信号是否受到干扰

感觉不是干扰的原因

干扰导致的一般都是无规律的,而且波动不稳定,有大有小,特殊情况也可能有,但是没碰到过...

传感器线用的是屏蔽线吧?接地做好了一般就没问题

你这两个状况可能与负载有关吧,仔细观察一下,在温度上升的时候,负载有没有变化

还有就是温度上升的时候是不是别的设备在启动或者大功率运行?

温度值现在已经接近跳停值,感觉这本身就比较危险了,应该想办法给减速机轴承降温啊,是该润滑了还是润滑稀油温度高,根据你现场情况进行调整才是根本啊

不行对跳停信号做个延时,不过时间不能太长,几秒的话问题不大