技术论坛

 回复:参考点变换无常

返回主题列表
作者 主题
奋斗的小年轻
侠圣

经验值:3729
发帖数:329
精华帖:3
楼主    2016-09-06 19:38:53
主题:参考点变换无常

我司一台802d sl在返回参考点时,yz均能够正常回参,x轴就把当前的位置默认为原点位置(就是说,把x轴摇到任意位置,当按下返回参考点按钮,此位置就变为参考点出现宝马标志)

前辈们提提意见,谢谢!

新建 Microsoft Excel 工作表.pdf


渔明锅红
至圣

经验值:24922
发帖数:2059
精华帖:83
6楼    2016-09-07 15:34:40
精华帖  主题:回复:参考点变换无常

回参考点模式主要取决于:MD34200和MD34000的值。你的状态是这两个值都是:0

 MD 34200 ENC_REFP_MODE 

参考点模式 0 

绝对值编码器1 

带零脉冲的增量编码器 3 

带距离编码的长度测量尺5 

接近开关取代撞块

 

 MD34000 REFP_CAM_IS_ACTIVE 

 0 

无参考撞块(零脉冲)

有参考撞块

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。