主题:如何实现CPU222与RS232接口设备的通讯问题??
我现在通过PPI/PC电缆,用计算机给PLC发数据,PLC接收不到数据是怎么回事??我所用的程序是硬件手册上的例子程序,可仍旧通讯不上??各位高人帮帮忙!!
|
|
GW 侠客 经验值:603 发帖数:506 精华帖:5 |
楼
主题:回复:如何实现CPU222与RS232接口设备的通讯问题??
你用的PPI电缆是什么型号的,请注意:
新的RS-232/PPI电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)可以支持自由口通讯;但需要将DIP开关5设置为“0”,并且设置相应的通讯速率。 新的USB/PPI电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0)不能支持自由口通讯。 |