技术论坛

 回复:求Profinet协议规范

返回主题列表
作者 主题
loda
新手

经验值:50
发帖数:9
精华帖:0
楼主    2016-09-09 10:03:07
主题:求Profinet协议规范
  我目前在做利用Profinet协议在上位机和机器人之间进行通讯的功能,我找了很多地方都没找到profinet的协议规范和报文格式,请哪位大侠有这方面的资料吗?
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
12楼    2016-09-14 09:16:16
精华帖  主题:回复:求Profinet协议规范

普通以太网卡可以支持PROFINET,只不过性能差些,数据刷新最短到1ms,且不支持IRT模式,仅支持RT。

Let's build the automation future!
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
14楼    2016-09-14 11:15:07
精华帖  主题:回复:求Profinet协议规范

实际上,RT和IRT在数据刷新的周期上是一样的,比如我用1500带IO,配置为RT,最短数据刷新时间可以组态为250微秒;配置为IRT,最短数据刷新时间也可以是250微秒,那么区别究竟在哪里?

其实,RT和IRT的区别在于数据刷新时间的精准度上。

RT,通俗的讲是尽力而为,你配置为250微秒,那我就尽量250个微秒刷新一次数据,缺省设置下,在看门狗时间到来之前(默认是3倍的数据刷新时间,即750微秒),RT通信都不会报错。所以,RT数据的通信,数据刷新的时间是尽量,尽力而为。

IRT就不同了,通过对时,可以实现抖动小于1微秒的数据刷新,时间偏差再大,控制系统就要报错了。

但对于绝大部分应用而言,RT就足够了,毕竟RT配置简单,支持无线传输,拓扑对RT来说也不是必须的;

而IRT则不同,必须要组态拓扑,网络上的交换机必须要支持IRT的交换机,也不支持无线传输,所以IRT是为特殊应用而生的,典型应用就是运动控制。

Let's build the automation future!