技术论坛

 回复:加热控制一定需要有最简单的超温电源切断保护

返回主题列表
作者 主题
HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
楼主    2016-09-15 16:03:38
主题:加热控制一定需要有最简单的超温电源切断保护 精华帖 

前几天一位朋友打电话跟我说,他公司内给塑料颗粒除湿干燥设备,加热使用的接触器粘焊了,导致温度失控一直加热,导致料罐内的塑料颗粒结块了,塑料颗粒结块后很坚硬,没有什么好办法只能靠人力一点点敲打,钻,凿等方法一点点的清理干净。要搞好几天才能清理干净太痛苦了。

其实这个问题完全可以在设计时增加一个简单的加热电源控制回路就可以解决了。简单讲就是设计一个物料温度超正常工作温度一定温度后(可根据实际设置此温度值),控制主电源的终端保护回路。考虑到安全可靠,终端温度检测使用热电偶到温控仪表,或是机械式的可设置温度开关,不使用PLC等输入输出的信号。

温控仪表及温度开关输出控制加热电源接触器或是加热主断路器的失压脱扣线圈,让接触器或断路器切断电源,就可以很简单有效解决温度控制失控的问题,

我这边的除湿干燥设备就是这样做的,很好的解决了接触器,固态继电器及其他原因导致的加热失控问题。


firmenichyaq
奇侠

经验值:7291
发帖数:267
精华帖:4
21楼    2016-09-17 19:37:06
精华帖  主题:回复:加热控制一定需要有最简单的超温电源切断保护

注塑机的烘料加热的控制我也改过,现在用的还行在这里向大家share一下经验,

  1. 我使用现在功能强一点温控器替换老式的温控

  2. 主电路采用断路器--接触器--固态继电器--加热器

  3. 主电路使用按钮启停接触器,同时将温控器里设定的超温报警(比控制烘料温度高10℃左右)这一副触点接入接触器控制回路(实现温控器检测到超温马上断开接触器)

  4. 接触器下一级使用固态继电器用来控制烘料加热,固态继电器的控制也是由温控器控制实现Pid调节,实际烘料温度控制在±1℃范围内

  5. 在温控器里设定检测热电偶断线报警                                                                                                                       通过以上整改,现在几台烘料机烘料温度控制的很好而且再也没发生烘料温度超温的case                                                               