主题:加热控制一定需要有最简单的超温电源切断保护
前几天一位朋友打电话跟我说,他公司内给塑料颗粒除湿干燥设备,加热使用的接触器粘焊了,导致温度失控一直加热,导致料罐内的塑料颗粒结块了,塑料颗粒结块后很坚硬,没有什么好办法只能靠人力一点点敲打,钻,凿等方法一点点的清理干净。要搞好几天才能清理干净太痛苦了。 其实这个问题完全可以在设计时增加一个简单的加热电源控制回路就可以解决了。简单讲就是设计一个物料温度超正常工作温度一定温度后(可根据实际设置此温度值),控制主电源的终端保护回路。考虑到安全可靠,终端温度检测使用热电偶到温控仪表,或是机械式的可设置温度开关,不使用PLC等输入输出的信号。 温控仪表及温度开关输出控制加热电源接触器或是加热主断路器的失压脱扣线圈,让接触器或断路器切断电源,就可以很简单有效解决温度控制失控的问题, 我这边的除湿干燥设备就是这样做的,很好的解决了接触器,固态继电器及其他原因导致的加热失控问题。 |
|
firmenichyaq 奇侠 经验值:7291 发帖数:267 精华帖:4 |
21楼
主题:回复:加热控制一定需要有最简单的超温电源切断保护注塑机的烘料加热的控制我也改过,现在用的还行在这里向大家share一下经验,
|