小釉
至圣

经验值:10421
发帖数:2758
精华帖:26
楼主    2016-09-07 10:35:06
主题:电机绕组保护编号一般怎么选?

什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?

有什么原则,大家一般怎么选择?



梦天空
至圣

经验值:11533
发帖数:1274
精华帖:68
5楼    2016-09-18 11:45:19
精华帖  主题:回复:电机绕组保护编号一般怎么选?

H侠和K版已经说的很清楚了。

再简单一点,如果你只想取温度保护或者跳闸信号就使用PTC热敏电阻,它会输出一个通断信号。

如果你想监视电机绕组的温度,那就使用PT100,可以变送进入程序设置报警和跳闸值,或者接显示仪表,有显示仪表输出报警或者跳闸信号。

一般PT100,每相绕组装一个,一般3个。对于大型电机一般每相绕组2个,一用一备,所以6个,高压电机一般都这种情况。


西门子电机还有一种测温,KTY84,我感觉这个还是不错的,因为PTC和PT100都是预埋入绕组,相当于测的一点。

而KTY84是整体埋入,相当于测的是面。


相对于PT100,KTY84和PTC不易损坏。