技术论坛

 回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?

返回主题列表
作者 主题
万泉河
至圣

经验值:29190
发帖数:10900
精华帖:131
楼主    2016-09-21 18:20:02
主题:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?

本来直接用PID块的OUTPUT_PER接口直接接到了AO,可调试的时候发现,调节阀是反作用的, 4mA的时候为全开,而20mA的时候为全关。


应该如何设置呢?


微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
伊默
至圣

经验值:19231
发帖数:4256
精华帖:118
1楼    2016-09-21 18:50:29
精华帖  主题:回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?

不懂1200的PID。  

但是你可以自己写一句啦:

OUT := 1.0-PIDOut;

I can do it
holdkcsxyz
至圣

经验值:13735
发帖数:1560
精华帖:24
2楼    2016-09-21 22:22:32
精华帖  主题:回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?

P设成负行吗,没试过

zhangli0
至圣

经验值:48087
发帖数:17127
精华帖:63
3楼    2016-09-22 09:21:10
精华帖  主题:回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?

OUTPUT_PER接口直接接到了AO,改成27648-OUTPUT_PER接口直接接到了AO

活到老,学到老!为了生活学习吧!
yming
至圣

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
4楼    2016-09-22 11:57:38
精华帖  主题:回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?

这个PLC 上的 PID 没用过。这么“弱智”么?驱动的 PID 反馈端,输出端 都可以 反相的。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示