主题:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀? 本来直接用PID块的OUTPUT_PER接口直接接到了AO,可调试的时候发现,调节阀是反作用的, 4mA的时候为全开,而20mA的时候为全关。 应该如何设置呢?
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
|
|
伊默 至圣 经验值:19231 发帖数:4256 精华帖:118 |
1楼
主题:回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?不懂1200的PID。 但是你可以自己写一句啦: OUT := 1.0-PIDOut;
I can do it
|
|
holdkcsxyz 至圣 经验值:13735 发帖数:1560 精华帖:24 |
2楼
主题:回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?P设成负行吗,没试过 |
|
zhangli0 至圣 经验值:48087 发帖数:17127 精华帖:63 |
3楼
主题:回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?OUTPUT_PER接口直接接到了AO,改成27648-OUTPUT_PER接口直接接到了AO
活到老,学到老!为了生活学习吧!
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
4楼
主题:回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?这个PLC 上的 PID 没用过。这么“弱智”么?驱动的 PID 反馈端,输出端 都可以 反相的。