主题:电机接地,为什么变频器报f 002 和a0910

水泵。操作工反应没有水压了。到现场查看。变频停了。面板黑屏。进线接触器断开了。检查发现接触器线圈烧了(施耐德lc1d115)更换新接触器。给变频上电。启动(外部端子启动)就报002了。再启就报0910了。不敢试了。查吧。一开始怀疑电机反转。倒灌水。把泵出口阀门关闭。再起。还报002和0910。奶奶的,咋回事儿?深更半夜的。去去。拿摇表去。摇表拿来把电机线拆下来一摇。电机接地了。再用万用表测了一下电缆对地阻值50欧。走了,回去睡觉。明天白天换泵吧



为什么不报接地呢?

没有什么不可以
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
8楼    2016-09-27 20:10:37
精华帖  主题:回复:电机接地,为什么变频器报f 002 和a0910

请按照正确的EMC规范安装操作!

使用3+1的电缆,电机接地线与变频器与地排可靠连接,,
 接地报过压的原因:
 电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压。

所以如果一般的负载,启动就报过压,拆除电缆运行没有问题,那么就检查电机电缆或者接线盒处的接线。