技术论坛

 回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线

返回主题列表
作者 主题
周杰伦
至圣

经验值:13957
发帖数:2013
精华帖:16
楼主    2016-09-22 20:54:31
主题:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线

每一个站都有1200和TP700,也有走PN的扫码枪和RFID,G系列变频器,所以每一个站都有一个MOXA的交换机。

因为要和MES通讯,所以所有的站点都需要连接到一个总的 交换机上面。

今天一连接,所有扫码枪和RFID通过1200诊断功能的报警了,使用的是TP-LINK的32口的交换机,请问有谁遇到这样情况吗?

工控毁我青春!
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
4楼    2016-09-23 10:00:49
精华帖  主题:回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线

民用交换机和工业交换机有本质区别。

民用交换机对很多工业协议根本就不支持。

而对PN和其它标准以太网协议混用,要分多种情况来讨论。

那么,不同网段的IP,在同一台交换机上使用,是不是需要选用支持三层交换功能的交换机?

需不需要,看不同网段之间,有没有通信的需要,有需要的话,不同网段之间就需要路由,而怎么实现路由,这是具有三层交换功能的交换机实现的。

什么叫三层,所谓三层交换机是引入了路由功能的交换机。

顾名思义,有路由需要才用,没有就不需要。

所以,没有路由需要的情况下。一个普通的交换机,完全可以接2个或者多个不同子网的设备,并正常工作。

永远记住,交换机的英文名称很形象:switch!直译是:开关!!!交换机实际是什么:开关构成的矩阵!!

有通信关系的端口之间,那个矩阵点是通的,没有通信关系的,那端口之间的矩阵点就是断开的!交换机的神奇之处就在于此!

不信,大家可以去试试吧!

Let's build the automation future!
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
16楼    2016-09-27 16:05:13
精华帖  主题:回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线

三层交换机也完全可以在PROFINET网络中使用,三层与PROFINET也并不矛盾。

在博途中就可以组态西门子的SCALANCE X400,X500等支持三层的交换机。

通常在底层自动化网络,二层交换机就够了,不需要三层交换机。

何时需要三层交换机?

当我们的控制系统需要和上层网络连接的时候,例如底层的PLC系统需要连接到上层的ERP系统和MES系统,此时由于网络不在同一子网,通信需要通过路由的方式来实现,这样我们就需要使用支持路由功能的交换机(三层交换机)来实现。

那么,又是什么情况下,我们需要启用PLC的网关地址?

当另一个与当前PLC不在同一子网的设备需要与该PLC通信时,2台设备就必须通过路由的方式来实现。

既然路由,就必须要指定其网关是多少,这就是网关的含义。

这种通信可以是所有基于TCP,UDP的通信,例如S7通信,PLC WEB访问,OUC通信等等。

当设备A发现其通信对象B的IP与其不在同一子网时,设备A就会将数据发送到其网关。

Let's build the automation future!
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
20楼    2016-09-28 09:34:51
精华帖  主题:回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线

您谈的问题详细讲的话其实又可以单独开一长篇来谈了。

先简单说说吧。

1:通信是双方的事情,即使是PLC做服务器,那常规设置下,也需要设置网关。

2:对于多条生产线联网并线的问题,最好是提前做好网络规划,来避免这些事情,如果提前没做,那最好是修改设备的IP地址。

3:紧跟上条,如果您的设备非常重要,无法停机,IP重复,又要联网,那只能在网络设备上做文章了,使用支持NAT功能的3层交换机来实现。

 

Let's build the automation future!
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
31楼    2016-09-29 09:27:20
精华帖  主题:回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线

刚刚发现,伊版使用ET200SP CPU的话,除了SCALANCE S615还有另一个选择,CP 1542SP-1:

今天从刚刚发布的手册看到的。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109741690

看图!!

Let's build the automation future!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。