| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
周杰伦 至圣
经验值:13957 发帖数:2013 精华帖:16 |
楼主
主题:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线 每一个站都有1200和TP700,也有走PN的扫码枪和RFID,G系列变频器,所以每一个站都有一个MOXA的交换机。 因为要和MES通讯,所以所有的站点都需要连接到一个总的 交换机上面。 今天一连接,所有扫码枪和RFID通过1200诊断功能的报警了,使用的是TP-LINK的32口的交换机,请问有谁遇到这样情况吗?
工控毁我青春!
|
|
westcowboy 奇侠 经验值:6746 发帖数:833 精华帖:46 |
4楼
主题:回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线民用交换机和工业交换机有本质区别。 民用交换机对很多工业协议根本就不支持。 而对PN和其它标准以太网协议混用,要分多种情况来讨论。 那么,不同网段的IP,在同一台交换机上使用,是不是需要选用支持三层交换功能的交换机? 需不需要,看不同网段之间,有没有通信的需要,有需要的话,不同网段之间就需要路由,而怎么实现路由,这是具有三层交换功能的交换机实现的。 什么叫三层,所谓三层交换机是引入了路由功能的交换机。 顾名思义,有路由需要才用,没有就不需要。 所以,没有路由需要的情况下。一个普通的交换机,完全可以接2个或者多个不同子网的设备,并正常工作。 永远记住,交换机的英文名称很形象:switch!直译是:开关!!!交换机实际是什么:开关构成的矩阵!! 有通信关系的端口之间,那个矩阵点是通的,没有通信关系的,那端口之间的矩阵点就是断开的!交换机的神奇之处就在于此! 不信,大家可以去试试吧!
Let's build the automation future!
|
|
westcowboy 奇侠 经验值:6746 发帖数:833 精华帖:46 |
16楼
主题:回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线三层交换机也完全可以在PROFINET网络中使用,三层与PROFINET也并不矛盾。 在博途中就可以组态西门子的SCALANCE X400,X500等支持三层的交换机。 通常在底层自动化网络,二层交换机就够了,不需要三层交换机。 何时需要三层交换机? 当我们的控制系统需要和上层网络连接的时候,例如底层的PLC系统需要连接到上层的ERP系统和MES系统,此时由于网络不在同一子网,通信需要通过路由的方式来实现,这样我们就需要使用支持路由功能的交换机(三层交换机)来实现。 那么,又是什么情况下,我们需要启用PLC的网关地址? 当另一个与当前PLC不在同一子网的设备需要与该PLC通信时,2台设备就必须通过路由的方式来实现。 既然路由,就必须要指定其网关是多少,这就是网关的含义。 这种通信可以是所有基于TCP,UDP的通信,例如S7通信,PLC WEB访问,OUC通信等等。 当设备A发现其通信对象B的IP与其不在同一子网时,设备A就会将数据发送到其网关。
Let's build the automation future!
|
|
westcowboy 奇侠 经验值:6746 发帖数:833 精华帖:46 |
20楼
主题:回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线您谈的问题详细讲的话其实又可以单独开一长篇来谈了。 先简单说说吧。 1:通信是双方的事情,即使是PLC做服务器,那常规设置下,也需要设置网关。 2:对于多条生产线联网并线的问题,最好是提前做好网络规划,来避免这些事情,如果提前没做,那最好是修改设备的IP地址。 3:紧跟上条,如果您的设备非常重要,无法停机,IP重复,又要联网,那只能在网络设备上做文章了,使用支持NAT功能的3层交换机来实现。
Let's build the automation future!
|
|
westcowboy 奇侠 经验值:6746 发帖数:833 精华帖:46 |
31楼
主题:回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线刚刚发现,伊版使用ET200SP CPU的话,除了SCALANCE S615还有另一个选择,CP 1542SP-1: 今天从刚刚发布的手册看到的。 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109741690 看图!!
Let's build the automation future!
|