主题:收卷传动同步带过紧及破损造成产品收卷端面不齐问题
昨天车间做卷材,使用了一台国产的双工位的收卷机,使用张力及纠偏装置来收卷,反映有一个工位的收卷轴收的不齐,需要离线反转收齐才可以装箱。 到现场后检查电气硬件方面没有什么异常,看现场触摸屏显示的张力不稳定,导致变频器控制的电机速度时快时慢,现场纠偏装置也震动,从而导致了收卷的产品端面不齐,电气上找不到问题就检查机械了,打开收卷的传动部位的盖板发现了问题。 收卷轴的传动同步带破损了三分之一左右了,并且脱落的带会是不时掉落在传动轮内造成传动卡阻,但也不至于让电机堵转,造成了收卷张力的震荡。 随即找机修将二个工位的同步带都更换新的,再开机发现原来的那台收卷不好工位现在收卷正常了,原先收卷没有问题的现在收卷有问题,有点奇怪,我就使用手去感受一下同步带的松紧发现有点紧了,叫机修调整同步带压轮,让同步带处于松紧合适程度,再次收卷就正常了。 从这个故障给我的启示,小小的同步带没有搞好都会造成收卷的异常。一个设备的正常工作需要各个环节正常运作才可以实现。 |