主题:困扰我二年的小问题,终于今天好了,两台S001和S002服务器无法手动切换。
故障情况:两台S001和S002,wincc服务器无法手动切换。默认的是S001,然而二台服务器都重起过多次,始终在S002上,当关闭S002后又能自动切换到S001,当再次起动s002时又到了S002,S001手动无法切换过去,网上发过贴,也无人知道,这个问题一直到现在也有二年了。 解决过程:今天S002服务器出现了死机,我就重起了S002,起动完成后,发现在S001上,我就按Toggle server按钮,结果还是不能进行切换,想想之前起动后一直在S002上呀! 我又重新起动S002,起动完成后还是不能进行切换。 我检查了冗余设置两台是一样的呀,没有问题。 我想着还是再起一次试试,不过这次我用了RESET_wincc.vbs指令,彻底关闭WINCC,然后重起S002. 等S002起动完成后,再试一下Toggle server按钮,结果出奇的好了。 RESET_wincc.vbs真管用。