楼主
主题:变频器需要加出线电抗器吗 这里用的是国产变频器 37KW和18.5KW的变频器,出线端都加了电抗器,而变频器到现场的距离60米左右,都是普通的三相异步电机,请问各位老师,有必要加电抗器吗?听说距离远才需要加。 一般什么时候需要加电抗器
good good study,day day up!!!!
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52775 发帖数:6266 精华帖:279 |
13楼
主题:回复:变频器需要加出线电抗器吗我觉得楼主表述有几个点需要看一下 1国产变频器 2变频器到现场的距离60米左右、 3普通的三相异步电机 国产变频可能由于本身其设置的脉冲频率很高,比如台达的很多都是10Khz,造成本身变频漏电流就大 而且很多的变频器标注,变频器与电机的距离超过50米就需要添加输出电抗器 60米对于西门子变频器来说属于短距离,比如S120使用屏蔽电缆的话300米,对于某些来说,可能大于50米就是长距离了。所以仔细看看其说明书,看其建议距离超过多少加电抗器。 普通的三相异步电机用变频器驱动,我是建议加输出电抗的,避免匝间短路。 加电抗器的目的就是为了减缓DU/DT的值以及降低反射电压,减小漏电流。