主题:变频器需要加出线电抗器吗

这里用的是国产变频器

37KW和18.5KW的变频器,出线端都加了电抗器,而变频器到现场的距离60米左右,都是普通的三相异步电机,请问各位老师,有必要加电抗器吗?听说距离远才需要加。

一般什么时候需要加电抗器

good good study,day day up!!!!
北雪雪纷飞
版主

经验值:52775
发帖数:6266
精华帖:279
13楼    2016-11-08 13:14:55
精华帖  主题:回复:变频器需要加出线电抗器吗

我觉得楼主表述有几个点需要看一下

1国产变频器

2变频器到现场的距离60米左右、

3普通的三相异步电机


国产变频可能由于本身其设置的脉冲频率很高,比如台达的很多都是10Khz,造成本身变频漏电流就大

而且很多的变频器标注,变频器与电机的距离超过50米就需要添加输出电抗器

60米对于西门子变频器来说属于短距离,比如S120使用屏蔽电缆的话300米,对于某些来说,可能大于50米就是长距离了。所以仔细看看其说明书,看其建议距离超过多少加电抗器。

普通的三相异步电机用变频器驱动,我是建议加输出电抗的,避免匝间短路。

加电抗器的目的就是为了减缓DU/DT的值以及降低反射电压,减小漏电流。