 变频器突然停止工作,但未提示有报警代码。

返回主题列表
作者 主题
世丨界
奇侠

经验值:8089
发帖数:1077
精华帖:3
楼主    2016-12-05 21:33:43
主题:变频器突然停止工作,但未提示有报警代码。 精华帖 

CPU314-2DP+wincc V6.2控制空调自动工艺,某天空调送风机正常运行中变频器突然停止工作,但面板未提示报警消息,故障推测:1、电网电压不稳定。2、控制接线端子松动。3、PLC模块输出问题。4、中间继电器故障(手自切换)用的。

排除:1.如电网不稳定,那整个母线下运行的变频器至少有20台,其它变频器未出现此问题。

    2.对接线端子进行检查,未出现松动。

    3.对PLC输出进行反复测量,未发现问题。

    4.检查中间继电器时发现中间继电器偶尔会发出‘滋滋滋滋’声,当时判断是不是因为触电接触不良导致启动信号不稳定所以造成停机。更换中间继电器。

随即在wincc处启动变频器,发现变频器不执行此命令,变频器启动失败。然后关闭变频器电源等待至1分钟左右再次上电,变频器受控能启动。

运行几天后,此故障又出现,此时中间继电器运行正常,变频器还是没有报警提示,wincc也没有故障提示。

没辙,断电,再送电继续开机运行。

在此排除故障持续时间过长,故障代码复位的情况。

请大家对此问题进行分析,谢谢!

奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,
世丨界
奇侠

经验值:8089
发帖数:1077
精华帖:3
22楼    2016-12-12 11:40:03
精华帖  主题:回复:变频器突然停止工作,但未提示有报警代码。

就在前10多分钟,故障又再次出现。结合这段时间在论坛里各位的分析提议,问题已解决,解决方法:

1、首先检查了控制端子的启动信号,测量后(没有启动信号),排除变频器自身的故障。、

2、查看中继器(手自转换用的),也没有信号。排除中继器

3、查看wincc的变量,BOOL变量为"1".排除wincc问题,

4、查看PLC输出模块,发现(输出位LED灯有微弱的光亮),连接的我的小本本打开程序,监控发现该地址为“1“。强制将改地址置0,PLC地址对应的LED灯熄灭,再强制置1,LED灯又正常亮起,测量输出信号正常,反复试验几次后又LED灯又是微亮状态且没有输出信号。

通过上述的判断,可确认是输出模块通道问题。

查看模块的剩余通道还剩一个,修改地址。开机正常。


感谢大家给予的意见!

奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,
hezk
侠士

经验值:1882
发帖数:371
精华帖:2
32楼    2016-12-13 00:45:42
精华帖  主题:回复:变频器突然停止工作,但未提示有报警代码。

看到楼主这个故障,想起前一阵解决的一个故障,也是挺有意思的。


设备里有三台交流伺服,端子控制使能信号,模拟量电压给定,原先用的东元伺服,后来因为损坏,其中一台换成了台达,最近一台东元又坏了,于是更换为一台松下交流伺服。因为控制模式都没变,只是把松下和原来东元相对应的端子对应上就行了,而且别的设备也更改过,外围线路不会有什么问题的。


更改完成后,一上电问题来了,松下这台电机转起来一顿一顿的,看伺服上转速显示在正常速度时不时的有瞬时的零速出现,检查外围线路,检查伺服参数,一切都ok。因为有瞬时零速出现,怀疑是使能有瞬时中断,因为使能是通过中继给的,于是更换一个新中继和底座,故障依旧。同时从伺服上监控使能,一直也是on的,而且中继上的指示灯也是正常点亮的,依此判断使能是好的。通过伺服监控输入模拟量,也是一直存在,没看到有大的电压波动。依据上面帖子里回复的判断,怀疑伺服是不是有问题,又拿了一台新伺服更换上,结果故障依旧。担心是机械不顺滑,把机械部件和电机脱离,故障依旧。


到这基本已经没有思路了,然后无意中发现如果另外两台伺服不运转,这台松下伺服转起来就一点问题都没有,然后这时候的思路就转到干扰上去了。因为设备基本没有做接地,于是各种接地,伺服、plc,该接的地全部接上,给定换用屏蔽线,屏蔽层接地,依然无效。这时只有东元和台达的伺服和电机之间的连接线没有换用屏蔽线了,没办法,死马当活马医,只有准备更换这两根线了。


这时候又是峰回路转,因为三台伺服的使能都是中继控制的,而前面怕中继有问题都更换为新中继了,新中继是带调试杆的,可以强制中继接通,结果发现如果不通过plc控制中继,强制接通中继,不管其他两台伺服工作不工作,松下伺服工作就正常了,于是思路终于拉回到正确的道路上了,就是因为中继有瞬时的中断导致松下伺服时不时的出现瞬停。但是因为只有一台松下伺服工作时并不存在故障,只在三台伺服都工作时才出现,说明plc的输出应该是没问题的。plc是继电器输出,只是起个通断的作用,那么问题可能就出现在24v电源上。


拿了一个新开关电源,更换后一切ok,设备终于正常了。因为一个小小的电源,整整折腾了两天,不过虽然累,但因为问题的解决,也还是有点小小的成就感的。


事后分析,是不是因为开关电源老化,导致供电能力下降,使得中继有瞬时的中断,但是因为台达和东元对这个瞬时的中断不敏感,而松下的伺服可以接收到这种ms级的中断并进行处理,才导致更换松下伺服后故障的发生,其实这种瞬断是一直存在的?