主题:再请教一个FOCON的有关问题

前些天问了一个关于FOCON的激活问题,无人响应,今天再向各位请教一个有关问题,不知哪位斑竹用到过,

即当启动FOCON以后,FXST[x]中值所指的100%的扭矩在哪里设定?(系统840D PL),谢谢各位。

越学越不会
千万个为什么
至圣

经验值:10648
发帖数:781
精华帖:9
1楼    2016-12-10 08:18:55
精华帖  主题:回复:再请教一个FOCON的有关问题

夹紧力矩设定(%):FXST[]

SIMODRIVE 611D的夹紧力矩

夹紧力矩是静态电流MD1118 MOTOR_STANDSTILL_CURRENT的百分数

SINAMICS S120的夹紧力矩

夹紧力矩决定于参考力矩p2003 Reference torque,最大可达200%的参考力矩。

力矩限幅设定最大力矩p1520[0...n] CO: Torque limit upper/motoring

最小力矩p1521[0...n] CO: Torque limit lower/regenerative。