| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
渔明锅红 至圣
经验值:24867 发帖数:2054 精华帖:83 |
楼主
主题:840D双轴驱动系统出现25201和300512报警故障的解决。
设备介绍: 一台机床刀架有二台伺服电机驱动。 故障情况:设备运行了几年突然出现25201和30512报警,当时机器处于停止状态,进给使能和主轴使能处于待机的状态,出现报警后可以复位,然后开Z轴可以工作,但是停止后大约2分钟又出现同样的报警。 处理过程:1.检查齿轮箱并调整问题未能解决 2.屏蔽光栅尺30200:1,30240:【1】:1【2】:0进行测试故障现象一样,并且发现Z轴方向数值发生了变化,从340.49mm变为339.93mm. 电机停止状态怎么会有位置变化,并且Z21的电机温度升高。 3.原因分析Z2轴是主动电机,Z21是从动电机,z21是跟随Z2的没有位置控制,只有速度跟随,为什么Z21会出现25201和300512报警,难道是设备运行几年后机械引起Z21的张力变大,现在通过机械调整不能如愿, 我就通过更改MD37264主从电机之间扭矩从20%改到15%,然后开机测试,之前是停止两分钟报警,改了之后等了二分钟没有报警,再等等吧过了一个小时去看还是没有报警,检查电机温度也没升高,一天下来还是正常的,OK故障总算解决了。 相关参数 : 1.Z轴双电机应用SIEMENS 840D系统的主从功能来消除齿条传动时产生的间隙。 2.控制原理:主从功能激活后,从动轴以速度控制方式按主动轴在负载端的设定速度运动,而不是伺服电机通常的位控方式。通过参数设定,力矩补偿控制器可分配主从轴的力矩,并可在主从之间施加一个额外的张力,PI控制器计算主从间力矩偏差所需负载侧的速度设定值。 3.Z轴双电机采用速度耦合,即主从动电机速度一致,主动电机位置由光栅尺控制,从动电机不检测与主动电机的位置误差。 4.主从电机扭矩分配与速度耦合一致,各50%。 5.扭矩补偿器增益系数为0.5,积分时间为5S。 6.主从扭矩为20%,用于消除主从间隙。 参数号 Z2 Z21 37250 速度耦合的主轴号 0 3 37252 力矩控制的主轴号 0 0 37254 探头平衡控制偏置 0 0 37255 激活力矩平衡控制器 0 0 37256 力矩平衡控制增益系数 0 0.5% 37258 综合执行时间 0s 0s 37260 力矩平衡控制极限 100% 5% 37262 一直激活master slave (激活主从功能)1 1 37264 Master-Slave扭矩 (产生主从之间的张力%)0 15% 37266 时间常数牵引力矩 0s 50 37268 从动轴的力矩 50% 50% 37270 主从速度公差粗略 5% 5% 37272 主从速度公差精确 1% 1% 37274 转化从轴的运动方向 0 0
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|