主题:Y轴电机回路没法生效

一台法国五轴联动机床K2X 8F,SIEMENS 840D,Y轴报警25000,诊断显示第一回路生效,但是轴参数


MD30200=2,实际是光栅尺生效。与我们机床配置不一样。

DB32.DBX1.5=1.DB32.DBX1.6=0。


现将DB65.DBX10.1由0改成1(DB32.DBX1.5=0.DB32.DBX1.6=1),MD30200由2改成


1。机床报警解除,其他轴可以运行。但是看诊断页面,Y轴两个回路全部不生效


,Y轴没法运行。不知道如何让Y轴的电机回路生效?


如果DB65.DBX10.1由0改成1,MD30200=2不变,会报警25001。

求高手指教。


邮箱地址huafeng_yuan@126.com,希望与各位共勉。
123_123
至圣

经验值:10120
发帖数:2068
精华帖:3
4楼    2016-12-20 19:36:34
精华帖  主题:回复:Y轴电机回路没法生效

应该是没有安全集成。

30200是编码器个数(可以理解为反馈系统的数目吧),具体哪个测量系统有效是看DBX1.5和DBX1.6,和实际接口配置,通常我们习惯把电机编码器作为第一测量系统,光栅尺作为第二测量系统来配置,但这并不是固定的,也可以把光栅尺接到第一接口、电机编码器接到第二接口,这样第一测量系统就是光栅,电机编码器就成了第二测量系统,然后通过机床数据配置测量系统类型,再通过PLC进行激活生效。看一下你Y轴的30110 30120 30210 30220 30230 30240的配置吧。