主题:Y轴电机回路没法生效 一台法国五轴联动机床K2X 8F,SIEMENS 840D,Y轴报警25000,诊断显示第一回路生效,但是轴参数 MD30200=2,实际是光栅尺生效。与我们机床配置不一样。 DB32.DBX1.5=1.DB32.DBX1.6=0。 现将DB65.DBX10.1由0改成1(DB32.DBX1.5=0.DB32.DBX1.6=1),MD30200由2改成 1。机床报警解除,其他轴可以运行。但是看诊断页面,Y轴两个回路全部不生效 ,Y轴没法运行。不知道如何让Y轴的电机回路生效? 如果DB65.DBX10.1由0改成1,MD30200=2不变,会报警25001。 求高手指教。
邮箱地址huafeng_yuan@126.com,希望与各位共勉。
|
|
123_123 至圣 经验值:10120 发帖数:2068 精华帖:3 |
4楼
主题:回复:Y轴电机回路没法生效应该是没有安全集成。 30200是编码器个数(可以理解为反馈系统的数目吧),具体哪个测量系统有效是看DBX1.5和DBX1.6,和实际接口配置,通常我们习惯把电机编码器作为第一测量系统,光栅尺作为第二测量系统来配置,但这并不是固定的,也可以把光栅尺接到第一接口、电机编码器接到第二接口,这样第一测量系统就是光栅,电机编码器就成了第二测量系统,然后通过机床数据配置测量系统类型,再通过PLC进行激活生效。看一下你Y轴的30110 30120 30210 30220 30230 30240的配置吧。 |