一台飞剪,6SE70装置,机械反应齿轮箱异响,检查电机码盘没问题。抓图如下:
青色:速度给定;
红色:速度实际值;
紫色:力矩实际值。
严格的说直流的DCC实现不了飞剪,西门子给出的方案是用S120的CPU模块替代T400再和直流装置通讯。如果只是用些简单的块搭建估计直流的高级CUD可以。西门子给了运动控制用的块是在DCC上扩展的叫做DCB,只能在S120上的CPU模块运行。