技术论坛

 回复:1215PLC报通信伙伴故障的一个小现象解决(超简单)

返回主题列表
作者 主题
努力前行
奇侠

经验值:7578
发帖数:823
精华帖:5
楼主    2016-12-30 08:01:48
主题:1215PLC报通信伙伴故障的一个小现象解决(超简单)

    在调试一个使用1215CPU的项目,系统中有工控机也有HMI.。硬件组态,程序下载后正常运行,但ERROR灯一直红报故障。解决如下:

1、在线诊断,报通信错误的通信伙伴。错误指向以太网接口的组态;

2、在硬件组态的网络视图中观察,网络连接绿线,不象有问题;

3、在硬件组态的在拓扑图中观察,发现网络连接红线,且以太网端口1红色;

4、把连接工控机的网线与连接HMI的网线倒换一下位置,故障排除;

    当时看了诊断信息后,怀疑是CPU属性中网络端口设置的问题,查找了一阵,也没发现异常。因1215的两个以太网口一个IP地址,类似一个小交换机,因此没怀疑连接的端口位置还有影响。

    经过这个现象后意识到,如果连接的两台网络设备只是通过简单的TCP通信,不受端口位置的影响,但是HMI与PLC连接是通过专有协议(不确定是S7协议还是PROFINET协议),组态时需指定PROFINET端口,因此网线就不能随意插端口了。

办法总比困难多
yming
至圣

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
1楼    2016-12-30 09:30:49
精华帖  主题:回复:1215PLC报通信伙伴故障的一个小现象解决(超简单)

原因是你做了拓扑。

做了拓扑就必须按照端口绑定的通讯伙伴关系连接。