| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
努力前行 奇侠
经验值:7578 发帖数:823 精华帖:5 |
楼主
主题:1215PLC报通信伙伴故障的一个小现象解决(超简单) 在调试一个使用1215CPU的项目,系统中有工控机也有HMI.。硬件组态,程序下载后正常运行,但ERROR灯一直红报故障。解决如下: 1、在线诊断,报通信错误的通信伙伴。错误指向以太网接口的组态; 2、在硬件组态的网络视图中观察,网络连接绿线,不象有问题; 3、在硬件组态的在拓扑图中观察,发现网络连接红线,且以太网端口1红色; 4、把连接工控机的网线与连接HMI的网线倒换一下位置,故障排除; 当时看了诊断信息后,怀疑是CPU属性中网络端口设置的问题,查找了一阵,也没发现异常。因1215的两个以太网口一个IP地址,类似一个小交换机,因此没怀疑连接的端口位置还有影响。 经过这个现象后意识到,如果连接的两台网络设备只是通过简单的TCP通信,不受端口位置的影响,但是HMI与PLC连接是通过专有协议(不确定是S7协议还是PROFINET协议),组态时需指定PROFINET端口,因此网线就不能随意插端口了。
办法总比困难多
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:1215PLC报通信伙伴故障的一个小现象解决(超简单)原因是你做了拓扑。 做了拓扑就必须按照端口绑定的通讯伙伴关系连接。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|