主题:烧快熔啊烧快熔!可恨的是他还一起烧! 生产线用了五年多了、头一次遇到所有直流传动柜快熔全部烧毁。而相邻的几个交流装置却没问题。怀疑什么?供电电压?设备负荷?八台3500kw电机、八台直流传动柜(每台分d组、y组)、快熔全烧、、、
没有什么不可以
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
15楼
主题:回复:烧快熔啊烧快熔!可恨的是他还一起烧!好奇的问一下:你的进线电压是多少?快熔的额定电压是多少?硅的额定电压是多少?高电压高到什么程度了? 6RA70过电压报故障有两个条件:1、阀值.2、持续时间。如果你的电压虽超过阀值但是没够持续时间的话,那是不会报故障的。如果在这段时间内快熔却先动作了,那就是你现在碰到的情况。 但是,那这电压得高成什么样啊?是成倍的高了不成?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|