主题:RS485中继器的使用问题

 大家好!

在PROFIBUS-DP系统中,大于150米以上都要加485中继器,


那么这个中继器是加一对?还是一个?


例如在本地CPU旁边加一个,在150米以外的远程站前加一个?这个是一对。


那么能不能直接在150米以外的远程站点旁边加一个485中继器就可以?这样就只需要加一个

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
宁超
至圣

经验值:11564
发帖数:1009
精华帖:39
1楼    2017-01-10 12:11:32
精华帖  主题:回复:RS485中继器的使用问题


    RS485 REP的上端和下端分别是SEG1(网段1),SEG2(网段2),不论上面三种情况的哪一种,SEG1和SEG2在1.5M的DP通讯速度下,都分别不能超过200米。

     如图1,SEG1网段到RS485 REP时已经使用了DP电缆180米(SEG1满足要求),去另外一个站点时还需要150米(扩展的SEG2满足要求),那么SEG2直接去该站点即可,RS485在此的作用是延长了通讯距离。

     如图3,CPU去区域A站点8个消耗DP长度140米,CPU去区域B12个站点消耗DP长度180米,区域A至区域B有120米,如果没有RS485 REP,CPU连接所有的站点串起来需要140+120+180米,超过200的DP通讯距离限制,但是使用RS485 REP安装在CPU柜后,SEG1去A区域140米,不超过200米,扩展的SEG2去区域B,180米不超过200米,就满足了要求。

 