使用西门子808D系统与PC通信时,很多用户都会遇到的一个问题:有些情况下无法建立CNC与PC的通信。

使用西门子808D系统无法与PLC Programming Tool 或者AMM软件正常连接。花了很长时间才解决这个问题。

在使用808D或者808D ADVANCED的最新系统4.7.sp4时发现PC与808D系统通过PLC Programming Tool 或者AMM软件无法正常连接。
操作步骤
在软件版本为4.7.SP4中,系统防火墙信息默认为关闭状态,将其打开之后系统通讯即可正常连接。
1、进入机床配置画面
按 ALT + N键
2 、进入服务显示界面
按显示屏右下角的扩展按钮 
按服务显示键 
3、进入系统通讯界面

按系统通讯键 

4、进入防火墙配置界面
按右侧防火墙键息键 

5、打开防火墙
将每个选项都打勾,按接收,设置成功。


6、PC与808D通讯成功
PC与808D系统通过PLC program tool或者AMM软件可以正常连接。