| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zzql 奇侠 经验值:9770 发帖数:1909 精华帖:1 |
楼主
主题:DB21.DBX25.3是必须的吗? 840D中,设置快速移动的进给倍率时,DB21.DB25,.3 是必要条件吗? 前几天发现从某厂购置的一笔设备,快速移动的倍率没有设置,致使运行G0或REPOS时,不受倍率开关控制(开关在0位),在设置DB21.DBX6.6后发现,有的设备需要设置DB21.DBX25.3=1,有的则不需要,设备即可正常运行G0了,这是怎么回事呢?
越学越不会
|
|
西范斯 至圣 经验值:19151 发帖数:3621 精华帖:36 |
2楼
主题:回复:DB21.DBX25.3是必须的吗?
系统自带可选方案:自动方式水平菜单-程序控制勾RGO 有效!若你要写成永久生效就把plc 写死!
|