| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小釉 至圣
经验值:10421 发帖数:2758 精华帖:26 |
楼主
主题:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
不同功率的电机相间的阻值是不是不同的? 有没有相关的国家标准之类的。 |
|
渔明锅红 至圣 经验值:24866 发帖数:2054 精华帖:83 |
20楼
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?检测电机好坏大体方法: 电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电 动机的安全运行。 一、看 观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。 1.定子绕组短路时,可能会看到电动机冒烟。 2.电动机严重过载或缺相运行时,转速会变慢且有较沉重的"嗡嗡"声。 3.电动机维修网正常运行,但突然停止时,会看到接线松脱处冒火花;保险丝熔断或某 部件被卡住等现象。 4.若电动机剧烈振动,则可能是传动装置被卡住或电动机固定不良、底脚螺栓松动等。 5.若电动机内接触点和连接处有变色、烧痕和烟迹等,则说明可能有局部过热、导体连 接处接触不良或绕组烧毁等。 二、听 电动机正常运行时应发出均匀且较轻的"嗡嗡"声,无杂音和特别的声音。 若发出噪声太大,包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等,均可能是故障先兆或故障现象。 1. 对于电磁噪声,如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音,则原因可能有以下几种。 (1)定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承 磨损从而使定子与转子不同心所致。 (2)三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原因,若声音很 沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。 (3)铁芯松动。电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动, 发出噪声。 2.对于轴承杂音,应在电动机运行中经常监听。监听方法是:将螺丝刀一端顶住轴承安 装部位,另一端贴近耳朵,便可听到轴承运转声。 若轴承运转正常,其声音为连续而细小的"沙沙"声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。若出现以下几种声音则为不正常现象。 (1)轴承运转时有"吱吱"声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加 注适量润滑脂。 (2)若出现"唧哩"声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起, 可加注适量油脂。 (3)若出现"喀喀"声或"嘎吱"声,则为轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴 承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。 3.若传动机构和被传动机构发出连续而非忽高忽低的声音,可分以下几种情况处理。 (1)周期性"啪啪"声,为皮带接头不平滑引起。 (2)周期性"咚咚"声,为联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损引起。 (3)不均匀的碰撞声,为风叶碰撞风扇罩引起。 三、闻 通过闻电动机的气味也能判断及预防故障。 若发现有特殊的油漆味,说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则可能是绝缘层维修网被击穿或绕组已烧毁。 四、摸 摸电动机一些部位的温度也可判断故障原因。 为确保安全,用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承周围部分,若发现温度异常,其原因可能有以下几种。 1.通风不良。如风扇脱落、通风道堵塞等。 2.过载。致使电流过大而使定子绕组过热。 3.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡。 4.频繁启动或制动。 5.若轴承周围温度过高,则可能是轴承损坏或缺油所致 五、对于大型电机三相阻值,我们用万用表很难测量其三相阻值是否平衡,此时也只能借助电桥来进行测量,不过也可以采用调压器给电机其中一相加电压,测量另二相电压进行比较,如果一相有问题,那他们的电压差还是有点明显的。 六、我们有热成像仪平时我们也会用来对电机进行热成像看看电机的温度最高点在什么地方。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
22楼
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?万用表可以判断个大概,,小电机基本没有多大问题,,大电机需要使用摇表。。 再者看接触器还是变频器控制 我是小电机用万用表,三相平衡,20M量一下对地,没问题就可以, 大电机用摇表看,,对地没问题就一般没事,,很少碰到三相不平衡, 以上都是接触器控制的,, 变频器控制的,以上两项都没有问题,但是启动报过流,可能就是匝间短路了。拆除电缆V/F可以再确认一下。 生产线上的电机坏了,没有时间弄电桥,拆看电机接线盒看一下端子有没有发热引线有没有烧断,闻一下气味,万用表测一下就判断个差不多了。
Thank you for the support.
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38591 发帖数:3518 精华帖:108 |
28楼
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?查故障如同行医一样,测量手段再高明,只是为了更好地确诊,有经验的医生经过简单的望闻问切,就能判断病源所在。况且有时候,现场允许使用仪器的条件也有限,赞。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
|
李文华 奇侠 经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
29楼
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?电机出现问题,一是机械部分,一是电气部分。 1 机械部分的问题主要是轴承缺少保养、装配质量差或负载过重导致出现了磨损,出现声音异常甚至卡滞; 2 电气部分的问题主要体现在绝缘上,一是相间绝缘不良导致的相间短路,另一个是匝间绝缘不良导致的匝间短路; 在现场用万用表测75kw的电机相间电阻已经基本为零了,没有什么参考了,而通常情况下,用万用表测绕组的匝间短路的可靠性也不高,除非已经很明显了。故有条件的话需备上电动机测试仪或电桥,而且事先要在电机正常时测量并保存数据以备比较; 相间绝缘和对地绝缘一定要以摇表的结果为依据,最好是在电机热态下测。万用表测出来没问题的不一定是没问题,这在现场是走过弯路的。 对运行中的电机主要是看三相电流是否平衡以及电机的温度、振动与以往的温度和振动比较来判断。 |