| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
huangjun1999 奇侠 经验值:7649 发帖数:361 精华帖:1 |
楼主
主题:关于相序自动调节电路 |
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
8楼
主题:回复:关于相序自动调节电路我认为图纸有误,必须再加一个条件:KA1、KA2及C的“星点”不与供电系的N连接时,这种解释才成立,才会正确。 分析一下:需要在其中一相与零之间接多大的电容,才会使供电系统出现如此严重的电压不平衡。这种情况下,会因为其中一相通过变压器的容性电流(极其严重的过补偿)太大,而烧毁电力变压器,并且因三项电压严重失衡,,,,对负载的影响不言而喻。因此:KA1、KA2及C的“星点”不能与供电系的N连接。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|