技术论坛

 回复:6ra70励磁装置底部散热风机故障信号有办法取消吗?

返回主题列表
作者 主题
@小电工
侠圣

经验值:3727
发帖数:421
精华帖:5
楼主    2017-01-25 21:55:14
主题:6ra70励磁装置底部散热风机故障信号有办法取消吗?

励磁装置底部散热风机(24v)损坏太频繁、影响到了正常生产、装置可以采集到该风机的电流(250ma)、当大于250ma就报警、请问如何可以把这个报警给封掉?

没有什么不可以
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
2楼    2017-02-01 11:03:11
精华帖  主题:回复:6ra70励磁装置底部散热风机故障信号有办法取消吗?

    6RA70的风机电流是有专门检测的,电流值必须在一个范围内,如果实际风机电流超出这个范围,6RA70就会报F067故障。你把风扇拆下来看看,看是否轴承有点卡,导致电流变大。


   另外,你换风扇时也要注意更换同型号风扇,否则工作电流不一样也是要报F067故障的。


   

关于6RA70中怎么屏蔽故障——


先设置参数P051=40。


然后选中参数P820,修改其值。具体方法如下:


P820——


    所有要被屏蔽的故障的号码必须输入到这个参数中,故障号可以以任意的顺序输入,参数P820 中任何不用到的变址必须输入0。


例如:


i001 = 7 (屏蔽过电压故障)
i002 = 28 (屏蔽在开关量输出处短路故障)
i003 = 31 (屏蔽速度调节器的监控)
i004 = 35 (屏蔽传动堵转故障)
i005 = 36 (屏蔽电枢电流不能流过故障)
i006 = 37 (屏蔽I2t 电动机监控功能已经响应故障)


变址最多可以设到i099。 


最后提醒楼主注意: 屏蔽故障一定要慎重!