| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
@小电工 侠圣 经验值:3727 发帖数:421 精华帖:5 |
楼主
主题:6ra70励磁装置底部散热风机故障信号有办法取消吗? 励磁装置底部散热风机(24v)损坏太频繁、影响到了正常生产、装置可以采集到该风机的电流(250ma)、当大于250ma就报警、请问如何可以把这个报警给封掉?
没有什么不可以
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
2楼
主题:回复:6ra70励磁装置底部散热风机故障信号有办法取消吗?6RA70的风机电流是有专门检测的,电流值必须在一个范围内,如果实际风机电流超出这个范围,6RA70就会报F067故障。你把风扇拆下来看看,看是否轴承有点卡,导致电流变大。 另外,你换风扇时也要注意更换同型号风扇,否则工作电流不一样也是要报F067故障的。
关于6RA70中怎么屏蔽故障——
例如:
|