| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
slide 侠圣
经验值:3231 发帖数:359 精华帖:0 |
楼主
主题:S7-1515-2PN存储卡选型 大家新年好,我需要采购一台S7-1500-2PN的PLC,查看数据显示,编程区域500K,数据区3M,那我选择4M的SMC存储卡是否可以使用?
TIA
|
|
shine 至圣 经验值:19820 发帖数:8803 精华帖:39 |
2楼
主题:回复:S7-1515-2PN存储卡选型1500存储卡保存的不仅仅是程序,符号表,注释等等都会下载到PLC中,所以不能按照300/400的经验选择存储卡了。至少按你的程序代码容量的10倍大小来选存储卡。 给你看看我的一个程序的装载内存、工作内存的比例 工作内存只有19k不到,但装载内存超过400k 西门子给出的1500存储卡容量估算方法 官方链接: 如何估算 SIMATIC S7-1500装载存储区中的用户程序所需要的存储空间的大小? |