主题:S7-1515-2PN存储卡选型

大家新年好,我需要采购一台S7-1500-2PN的PLC,查看数据显示,编程区域500K,数据区3M,那我选择4M的SMC存储卡是否可以使用?

TIA
shine
至圣

经验值:19820
发帖数:8803
精华帖:39
2楼    2017-02-04 19:24:50
精华帖  主题:回复:S7-1515-2PN存储卡选型

1500存储卡保存的不仅仅是程序,符号表,注释等等都会下载到PLC中,所以不能按照300/400的经验选择存储卡了。至少按你的程序代码容量的10倍大小来选存储卡。

给你看看我的一个程序的装载内存、工作内存的比例

工作内存只有19k不到,但装载内存超过400k


西门子给出的1500存储卡容量估算方法

官方链接:

如何估算 SIMATIC S7-1500装载存储区中的用户程序所需要的存储空间的大小?