主题:使用drivemonitor的疑问

大家好,最近公司一套技改的项目,使用的是6ra70装置,想使用drivemonitor监控电枢电流的6个波头的图形,请问需要使用哪个连接器参数?K0115电流调节器实际值,K0117内部带符号的实际电流值,谢谢

做最好的自己!活出自我!
怪怪虎
奇侠

经验值:7809
发帖数:1266
精华帖:19
10楼    2017-02-07 11:32:14
精华帖  主题:回复:使用drivemonitor的疑问

12,13口是固定的电流监控口,不能修改。用DRIVEMONITOR的TRACE功能看不出6波头,用示波器接到12,13口看就行了。

工控人生!
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
11楼    2017-02-07 12:07:49
精华帖  主题:回复:使用drivemonitor的疑问

备注一下:如果想看是哪个硅或触发有问题,可以在参考电流波形或电压波形的基础上,拨脉冲线来判断。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
26楼    2017-02-15 11:32:01
精华帖  主题:回复:使用drivemonitor的疑问

励磁电压的大小尽量选择稍小于励磁整流回路的进线电压。比如你励磁整流回路的进线电压为220V,那就选110V的接法。这样做的优点是:1、整流回路处于深触发状态,电压纹波小,电流连续性更好。2、因为励磁功率是一定的,高电压的接线方式自然就是串联方式,那就意味着此时的励磁电流小,导线可以选择小面积的,节省银子。3、励磁绕组串联时,一旦有一个绕组有问题,不论断路还是短路,另一个绕组也不会坏,电机也不会出大问题。而如果并联,当一个励磁绕组出问题时,比如断路,那由于6RA70的励磁部分是电流闭环,另一个绕组也会很快烧毁,整个电机也就基本需要大修了。



但如果你的进线电压《=110V,那就只能选择55V的接线方式了。


电压选定了,接线方式就定了,励磁电流的大小 也就定了。