技术论坛

 通过X9端子控制主接触器有什么好处?

返回主题列表
作者 主题
lightroat
侠士

经验值:1506
发帖数:327
精华帖:5
楼主    2017-02-07 19:36:19
主题:通过X9端子控制主接触器有什么好处? 精华帖 

一般来说,ON/OFF1控制主接触器,这样有什么好处?再者,对于频繁合闸的工艺,对电容器并不好。

不解。


二人行,必有吾师。
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
8楼    2017-03-05 21:27:38
精华帖  主题:回复:通过X9端子控制主接触器有什么好处?

 我还是比较保守,我就是用X9去控制ON/OFF1。这个是西家传动的标准做法(当然你也可以自已去BICO,另外按你的想法任意行,但是,我不。)这个有很大的好处。


1、ON/OFF1就是可以理解成合闸/分闸。那通过X9去合闸,就意味着你的合/分闸情况是受变频器的基本逻辑控制的,不会出现意外的分闸(比如,在带电流时分闸),从来也不用担心变频器报故障是因为分闸逻辑有问题导致的(说实话,因自创的分闸逻辑出问题而导致的变频器报故障,不在少数,我碰到了太多自以为是的“高手”做的分闸逻辑其实就是自以为聪明的自找麻烦)。

2、不用管BICO,全系图纸可以标准配置了,而且,基本第三方的变频器也是这种逻辑。这样做对自动化部分来讲,也可以标准化。


3、至于说到频繁的合分/闸,我想你应该指的是频繁的启动/停止变频器,那你完全可以控制ENABLE啊,那多省事省力。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
15楼    2017-04-11 17:00:46
精华帖  主题:回复:通过X9端子控制主接触器有什么好处?

我看功能图这个硬件信号与控制字0为是与的关系。但是我印象里后来的X9端子,这个信号没了。有的有,不是都有。是吗?还是我记错了?


我记得我们以前把OFF蘑菇头按钮接在X9上,后来就改在开关量输入端子上了。不知道是不是这个信号。

我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示