主题:教训啊,自动化设备过年放假期间较长时间不生产,建议不能断电,最好有人值守让设备始终处于通电待机状态。
公司春节从1.25-2.3放假,我提早回家了,因为找不到合适的人值班,为了安全就将自动化生产线设备断电处理,2.4初九上班,放假前设备工作正常,放假断电不到十天再次通电检查设备,发现了3个设备问题。 1.喂料触摸屏通电后不能显示了,无法操作了,触摸屏的角落有比较弱的灯在亮。 2.辊温度控制的测温热电偶显示温度也不正常。 3.辊装置内的测量液位的传感器不能正常工作。 这些损坏的电器件幸好都有备件更换,否则就大件事了,此外进口的备件价格不菲啊。这次的教训更加深刻的领悟到自动化设备,在放假期间不能为图省事断电了事,需要派人值守,让设备处于通电待机状态,减少一些不必要的问题发生。 |
|
渔明锅红 至圣 经验值:24866 发帖数:2054 精华帖:83 |
25楼
主题:回复:教训啊,自动化设备过年放假期间较长时间不生产,建议不能断电,最好有人值守让设备始终处于通电待机状态。断电不可怕,关键要做好程序备份。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
31楼
主题:回复:教训啊,自动化设备过年放假期间较长时间不生产,建议不能断电,最好有人值守让设备始终处于通电待机状态。对于使用电池或是超级电容的作为存储数据的控制器,不停电减少丢失程序的可能性。 |
|
三家巷 奇侠 经验值:9880 发帖数:228 精华帖:2 |
38楼
主题:回复:教训啊,自动化设备过年放假期间较长时间不生产,建议不能断电,最好有人值守让设备始终处于通电待机状态。特别是有年头的设备,更是如此,恢复供电时,无法正常开机,一查往往是电源供电板上的电容(漏液老化)问题。另外如果湿度大的环境,停电结束,恢复供电之前,先用热风机对控制柜内进行干燥或开启空调抽湿处理,否则一旦通电,电路板因冷凝水往往会发生短路故障导致电子元器件损坏。
业精于勤而荒于嬉
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38588 发帖数:3518 精华帖:108 |
42楼
主题:回复:教训啊,自动化设备过年放假期间较长时间不生产,建议不能断电,最好有人值守让设备始终处于通电待机状态。我来往下接。 经过比较,去年新上的线没出什么问题,倒是原来的老线又是一番折腾。 原因大致有三: 第一,在投料工序,因为新线增加了自动上料,环境好了不少,控制设备未出现问题。 第二,在同样环境的工序,新设备还没有真正经受灰尘、油烟、腐蚀性气体等物质的考验。旧设备的电容器老化,特性变差,吸收能力减弱,长时间不用,在较恶劣环境中老化较严重的,完全放电再充电时因电流较大容易坏,即使不坏,电源电路也难以避免冲击。 第三,线路因为用的时间短,压接牢固,大电流处经历的冷热循环时间短,所受腐蚀程度也较浅。 归根结底,大部分还是环境的问题和维护问题,只有把设备伺候好了,设备才不会老来麻烦我们。。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
|
hezk 侠士 经验值:1882 发帖数:371 精华帖:2 |
65楼
主题:回复:教训啊,自动化设备过年放假期间较长时间不生产,建议不能断电,最好有人值守让设备始终处于通电待机状态。是有这种情况的。我这边s7200配td400屏,平时在屏上参数设定好后断电参数是保持的,但是一旦断电时间过长,设定的参数就丢失了,所以年前特意叮嘱当班人员把屏上的参数都记下来了,年后开机参数检查一遍,丢失的直接再设定下就好了。 |