| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
乌龙茶 奇侠
经验值:7496 发帖数:1080 精华帖:1 |
楼主
主题:2台风机同时起动
求助: 我现在有两台风机共用一个风道,以前用的变频器可以同时起动。现在要改成星三角的同时起动主开关跳闸。容量600A的(但风机开之前已经有80A左右负载),两台风机都是30KW。请教有没有什么好的办法解决。谢谢
1234567
|
|
ABBCCC 至圣 经验值:24401 发帖数:4717 精华帖:6 |
2楼
主题:回复:2台风机同时起动
如果开关确保没有问题,加大开关容量,要么风道加出口阀,手动不方便换电动。
谨慎低调
|
|
aa13123 至圣 经验值:30999 发帖数:4593 精华帖:26 |
3楼
主题:回复:2台风机同时起动
加风道阀门吧,这个投资最少,也管用。变频控制为什么要改呢?
|
|
firmenichyaq 奇侠 经验值:7291 发帖数:267 精华帖:4 |
8楼
主题:回复:2台风机同时起动试试看分开控制,都做成星三角启动,后面的风机星型启动比前一台风机星型启动1晚~2秒启动, |
|
RENHQ 至圣 经验值:74828 发帖数:13653 精华帖:61 |
9楼
主题:回复:2台风机同时起动后面一台启动的时候,把出风口先关一下啊~,或者加个单向阀,风机管道上不知道有这种阀门没
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
12楼
主题:回复:2台风机同时起动楼主检查你的星三角启动主电路吧,正常情况下,600A开关瞬时跳闸需要6000A左右的电流才可以,你的30KW电机启动电流最多就是600A就不得了了,两台就是1200A左右正常情况下是不能让开关跳闸的, 可能存在的问题就是星三角转换时候时间过短存在弧间短路现象,或是接线错误如星形接法是正转,转换成三角形时反转。或是你的总开关有点问题。 此外你可以尝试一下直接启动风机,你的电机功率才30KW应该问题不大的。如果直接启动没有问题,那就是你的星三角有问题了。 三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC) http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch |
|
MP44 奇侠 经验值:5432 发帖数:588 精华帖:1 |
20楼
主题:回复:2台风机同时起动两台风机分别加出口挡板,这样启动时就不会互相影响了。 |
|
Zaxife 至圣 经验值:12614 发帖数:2450 精华帖:31 |
28楼
主题:回复:2台风机同时起动
应该加出风阀,开风机前先关风阀,电机启动同时慢慢开风阀,全速后再全开风阀。由于分机启动时风阀没全开,所以风量很小电机电流会小很多的。适当选择合适的风阀行程与启动时间对应,两台风机同时开没问题的。
|
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
32楼
主题:回复:2台风机同时起动在一些隧道炉上有更大的风机(90kw以上),管路上安装有手动阀门,停风机就关闭阀门,避免风机反转,启动风机后再打开阀门,带载启动既不符合节能,也容易损伤电机轴(风机大多数是两极电机,加速度很大的),不是个好的工艺。 原来的方案是变频器控制,目的不仅仅是平滑启动吧?改成星三角启动后风量控制用什么呢?
大道至简,知易行难
|
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
33楼
主题:回复:2台风机同时起动你把离心式风机当做活塞了!风机并不是一个密闭腔体。 出口加挡板,风机入口和出口的压力相等,相当于真空;出口没有挡板时,风机启动后,风机出口压力高于入口压力,为了克服这个压力,电机电流必然上升。
大道至简,知易行难
|
|
芳季 至圣 经验值:72108 发帖数:15503 精华帖:101 |
34楼
主题:回复:2台风机同时起动这个问题,我跟某人也吵了很久,直到最后真的有台风机在面前,有个变频在面前有条件堵塞进风口,并做了实验,才平息。而且还久久在嘴边在说,堵着不就把风机堵死了吗?怎么可能电流这么小。碍于当前数据,才没吵下去。我也遗憾一点,没有能做出口堵塞的试验,万一某天他想起来了,发现我堵的是入口,可能又要吵一顿了。 我觉得这个问题很诡异,本来不明白的人,很难让他自发地明白。这个是特别明显的,我遇到的不止一个两个人了。特顽固。 |
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
36楼
主题:回复:2台风机同时起动6000A是短路保护,600A是过载保护,两台30KW两极电机启动时间长,极大可能是触发了过载保护,也就是持续600A超过15秒
大道至简,知易行难
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38588 发帖数:3518 精华帖:108 |
37楼
主题:回复:2台风机同时起动轴流风机完全堵塞出风口,电机近似于于空载,这是显而易见的,扇叶中的空气是从入口到入口。进风口和出风口,堵哪个结果都是一样的。 可能大家都用过真空泵,真空泵的活塞如果有一点密封不好,那抽真空的效果是大大降低啊。 这里也用一个实例来说明。我们在老公司做电机软启动柜的测试负载就是一个55kw的轴流风机,风机出口有一铁板,如果想加大负载,就要用铁板将风机出口慢慢打开,如果小到一定程度或全部关死了,那风机的电流就会越来越小,但具体的数值,没测试过,分析起来,关死后的电流,肯定是近似于风机的空载电流了。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|