技术论坛

 回复:关于西门子F0215文档的一个疑问

返回主题列表
作者 主题
威师爷
至圣

经验值:37606
发帖数:5108
精华帖:47
楼主    2017-02-13 13:47:55
主题:关于西门子F0215文档的一个疑问

下面是文档的程序例子,我对下面红色字体注解的那一段程序有疑问?


 L P#20.0 //将地址指针P#20.0装载到MD24中。
T MD 24
L 320 //320转换指针为P#40.0并装载到MD28中。
T MD 28 //程序到这里MD28是320还是40?直接把320装载到MD28就可以自动转换为40?不是应该除于8或者SRD才是40吗?希望高手解答?
L DBW [MD 20] //装载DB1.DBW4。
L DBW [MD 24] //装载DB1.DBW20。
+I //相加
L DIW [MD 28] //装载DB3.DBW40。



下面是文档的例子源程序

 

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
自动化控制柜和低压电柜装配
奇侠

经验值:5514
发帖数:409
精华帖:1
1楼    2017-02-13 14:10:34
精华帖  主题:回复:关于西门子F0215文档的一个疑问

   我最近也看过这个文档,也没有看懂,说一下我个人的理解,和师傅们探讨下

   L 320 
   T MD 28  执行这句后,MD28中数据320转换位2进制:101000000,所以MD28中应该还是320

   L DIW [MD 28]执行这句时MD28被用着地址,101000(字节地址)000(位地址),2进制101000=十进制40  

提供低压配电柜,PLC控制柜成套 惠州:15014975392(微信同号)