主题:2120、2000、3000、810004报警 机床是淬火机床,系统是840D的,机床之前是好的,停了一段时间电启动后,NCU上H2状态灯全亮,PLC能够正常总清,总清后下载硬盘里备份的PLC程序后就出现H2状态灯上的PS、PF灯亮。step7在线监控
|
|
西范斯 至圣 经验值:19094 发帖数:3613 精华帖:36 |
12楼
主题:回复:2120、2000、3000、810004报警
图片出错原因写得清清楚楚,楼主为什么不愿意看那个db not loaded 出错信息中的db 块号(是怕周末加班没事干?)!解决的方法有好几种:复制/粘贴,加ob, 改参数,改plc. 至于为什么导致了缺db(厂家做了一个大而全的plc, 包括很多选项轴,最初都用step7 下载的 ,可以说不太严谨,没有选项轴时应该避免调用/执行选项轴对应的db 地址的程序), 这是840xxx 的plc策略:轴db 块是系统根据机床参数配置自动生成的,hmi 备份时也不备份!根据什么生成几个轴db 块前面找答案!
|