| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zhlzdh0551 游民 经验值:112 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:关于S71200PLC组网时,触摸屏读取了相邻PLC的数据,如何避免? 6套S71200PLC(CPU型号为1212C)以太网组网,每套PLC配了一个触摸屏(KTP600),也是以太网通讯。6套PLC的控制程序一样,分别有6个不同的IP地址,6个触摸屏也是6个不同的IP地址,每套设备的PLC与触摸屏都是通过交换机1277通讯。。现在所有PLC和触摸屏都通过各自控制箱的CSM1277的一根网线连接到同一个路由器,发现1#设备触摸屏读写了2#设备的PLC数据(举例),其他类似情况出现。有的触摸屏读不到信号了,有的触摸屏只有开关量信号,没有模拟量信号。在所有设备未联网之前,单独的一套PLC和配套的触摸屏通讯都是正常的。当给设备断电后,并且拔出相连的网线后,单独的PLC与触摸屏通讯就正常了。请教论坛高人,这个问题如何解决。上位机组态软件为kingscada软件。 |
|
shine 至圣 经验值:19820 发帖数:8803 精华帖:39 |
5楼
主题:回复:关于S71200PLC组网时,触摸屏读取了相邻PLC的数据,如何避免?更改CPU和屏的设备名称 |