主题:我和传动那点事
钢厂工作这八九年一直和传动设备打交道。传动这专业特点就是高电压、高电流;干的时间越长胆子越小,所谓无知者无畏;所以从事传动工作安全第一相当重要; 处理设备故障时要与生产人员联系确认好防止设备动作伤人;其次传动设备下电挂禁止合闸牌防止他人操作;第三是直流回路的放电;放电时间越长越好;对于交流进线380V传动设备来说,一般放电时间15分钟;对于交流进线3KV、10KV传动设备来说,一般放电时间半个小时;最后还要对设备进行验电;需要特别注意的是对于交流进线3KV、10KV传动设备来说严禁万用表验电,需要专门的验电器; 传动设备最怕高温和灰尘;传动设备环境温度太高会影响功率元件使用寿命;传动设备环境湿度太高会影响设备的绝缘性能;日常巡检主要关注这两个指标;定期检修重点工作是传动柜过滤网吹扫除尘;功率单元的吹扫要采取正确的方法,否则会由于吹扫方法不当影响设备性能严重会炸机; 传动设备调试方法、设备选型、安装维护方法、控制原理这些理论知识需要具备一些电气知识才好理解,此外还必须有电机、机械相关知识; 做工控的每个专业都有它的特点,既有区别又有联系;搞PLC的人平常接触24VDC、220VAC比较多,对电的安全意识有的人可能没有搞传动的安全意识强;这一点可以从使用和对待万用表的态度看出来,有的人用完万用表档位拨到电阻档、电流档的不在少数;搞工控的有时候加着小心还会出错,更何况这样马马虎虎、大大咧咧呢? 搞传动的产品说明书、调试手册、安装手册、故障手册、参数手册是我们的掌中宝;需要慢慢的仔细的阅读;PLC控制程序可以多次优化改造;而传动设备一旦调试结束投入使用如无问题很少修改参数;我们这里有个笑话说:“搞传动的平常设备故障少,也就是复位个故障停送电;哪像我们一级的天天忙得不可开交”;他们哪里知道传动学问也不少啊; 最后还是以我的座右铭“业精于勤荒于嬉,行成于思而毁于随”结束吧;前途还很长,需要我们做的事还有好多; 赵根海 2017-3-16
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
16楼
主题:回复:我和传动那点事-赵根海小心行的万年船。没错。 做技术的,要跟老胡学:大胆假设,小心求证。引用到我们的领域,就是:大胆设想,小心实践!
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
筱筱风雨声 游士 经验值:277 发帖数:8 精华帖:1 |
20楼
主题:回复:我和传动那点事-赵根海在下不才也在海边的钢厂搞传动七八年,见过滋滋打火,见过放炮冒烟,被电的手麻过,电笔被烧化过,算是福大命大。可是搞传动的不受重视,就是因为那句话,“搞传动的平常设备故障少,也就是复位个故障停送电;哪像我们一级的天天忙得不可开交”。“复位班组”,“按P班组”就是这么来的。(PS:现在S120的改成按Fn了)。他们哪里知道跟电打交道是什么个情况,380V,690V,3900V,都是看不见的。年前辟谣传动是不会分的,年后就合班了。合班后搞自动化的是大拿,传动的都成小员,干的还是那些活。那些黑幕就不用说了,领导提了两个上去,美其名曰我还是很重视传动的,就你提的那两个什么水平大家都知道,他们懂些理论,忽悠忽悠领导,亲自干过什么就不知道了。现在老人走的走,跑的跑,剩下的在观望。 总起来说还是要提升自己的技术能力,多学多用,出去找工作机会也多一些,搞传动的学起自动化来还是比较容易的,但让搞自动化的去学传动,呵呵!祝愿大家戒骄戒躁,努力学习,成长为真正的电气工程师,毕竟社会的进步还是需要技术来驱动,不是靠忽悠。 |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
26楼
主题:回复:我和传动那点事-赵根海如果一个搞电的没挨过电,那他就没戏了,起码说明他没去过现场或没动过手。身经百战谁没受过伤呢?挨电那是自己的经历呀。嘿嘿。 搞电的,不能胆子小,胆小的也干不了这一行,趁早改行做别的,否则耽误工夫,浪费自己的时间。 做传动专业,不管别人怎么看,自己喜欢不喜欢呢?如果自己很喜欢,别人怎么看又有何妨?走自己的路嘛。如果自己无所谓这个专业,那别人如果看不起,也是应该的,因为连你自己都不喜欢这一行嘛。自己不喜欢的事,能干好吗?
我是你的朋友
|