技术论坛

 数控840D系统的一次恢复经历

返回主题列表
作者 主题
橡皮擦
侠圣

经验值:2003
发帖数:185
精华帖:6
楼主    2017-03-27 17:48:06
主题:数控840D系统的一次恢复经历 精华帖 


一、设备故障现象:设备在启动后所有界面都无法操作,HMI报警2001,所有PLC模块报警BF。




二、处理过程:3#磨床系统为数控840D系统,通过对磨床NCU的检查发现,NCU供电电池没电,此时可以确定840D系统中程序由于停电导致NCU中的程序全部丢失,使系统无法正常启动。此后,通过笔记本连接NCU,检查发现NCU中组织块全部丢失,正常的功能块也有缺失。由于数控程序都是通过PCU来备份的,所以格式都为.ARC格式,只能通过系统自带的软件恢复。


三、数控840D系统程序恢复方法如下

数控系统恢复,首先要对NCU和PLC进行总清,总清方法如下:



总清完NCU之后,通过HMI进入到磨床的维护界面,其中选择“数据输入”选项,就可以找到备份程序,此时,就可以对程序进行恢复,恢复时先下载NC,然后下载PLC即可。

四、总结:

此次设备故障,主要是因为对设备没有很好的定期检查,没有发现电池故障,导致设备整体停电后程序全部丢失。数控系统相对自动化系统更加复杂,在今后的工作中还需要我们多家关注,避免相关故障的出现导致设备长时间停车。最后,建议如果正常情况下不需要整体停电时,电源只断动力电源,控制电源不停电,即便需要停电,还是需要设备人员先检查电池情况后再进行断电工作。在此,我也谢谢论坛中的各位老师能够给我及时提供帮助,所以将次经验及时写出,共享经验,希望可以帮助到更多的人。在此谢谢渔工!