主题:1500 OPC通讯

CPU 1511-1PN    走OPC通讯,感觉无从下手,在论坛查询了一些资料,准备用SIMATIC NET做上位机,请问SIMATIC NET需要什么版本,配置时候有什么注意事项?有没有做过相关案例的前辈,指导一下,非常感谢...


westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
24楼    2017-04-08 18:24:58
精华帖  主题:回复:1500 OPC通讯

这里面没有夸大不夸大,在这里只讨论可行性,并没有把成本放在里面考虑。

说实话,国内用SIMATIC NET软件的,有几个是正版,1%是正版都说多了。

1500 FW2.0的OPC功能目前是纸质授权,也就是说,并没有和CPU序列号有绑定一说,在CPU中激活了就能用。

当然,我们还是支持正版,就成本而言,以上2种方式取决于连接PLC数量的多少,如果是只有一台PLC连接,那还是OPC授权比SIMATIC NET授权要便宜;如果连接的PLC数量较多,那肯定还是SIMATIC NET成本更低。

SIMATIC NET的方式需要一台PC机来安装SIMATIC NET软件,做OPC的服务器,需要配置PC站,相对来讲麻烦一些,而CPU内置的OPC服务器,激活即可使用,很方便。

另外,如果PLC连接的系统非WINDOWS系统,比如是UNIX系统,安卓或苹果系统,那SIMATIC NET的方案就无法直接部署,或者需要单独采购一台PC机并在上面安装SIMATIC NET才能实现,简言之,SIMATIC NET方案受操作系统平台限制,而CPU自带的OPC服务器则无此限制。