Power_iec 侠圣 经验值:2290 发帖数:116 精华帖:0 |
楼主
主题:逆变器个数发生改变,整流单元必须作识别? 现配置6SE70整流单元1主2从结构,下带几十个逆变器,因工艺发生变化,需改变逆变器数量减少或增多逆变器,需注意事项?书明书上特别强调,需做识别,请各位传动专家指导为感!
知其道,用其妙
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
11楼
主题:回复:逆变器个数发生改变,整流单元必须作识别?重新识别的一个目的,是为了看看电容容值是否匹配。采取非常规手段之前,如果把一切约束条件都考虑到位了,那也OK,不过绝不提倡。我们搞传动的,小心谨慎才能驶得万年船。 |