 回复:逆变器个数发生改变,整流单元必须作识别?

返回主题列表
作者 主题
Power_iec
侠圣

经验值:2290
发帖数:116
精华帖:0
楼主    2017-04-10 11:06:32
主题:逆变器个数发生改变,整流单元必须作识别?

现配置6SE70整流单元1主2从结构,下带几十个逆变器,因工艺发生变化,需改变逆变器数量减少或增多逆变器,需注意事项?书明书上特别强调,需做识别,请各位传动专家指导为感!

知其道,用其妙
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
11楼    2017-04-12 13:25:23
精华帖  主题:回复:逆变器个数发生改变,整流单元必须作识别?

重新识别的一个目的,是为了看看电容容值是否匹配。采取非常规手段之前,如果把一切约束条件都考虑到位了,那也OK,不过绝不提倡。我们搞传动的,小心谨慎才能驶得万年船。