主题:如何屏蔽带安全集成的轴
在机床维修的时候需要屏蔽轴。 大家都知道不带安全集成功能机床屏蔽轴的方法 步骤如下 1)修改轴MD30130和30240同时为0 2)重新上电,有问题的轴就被屏蔽,机床其他轴就可以运动了 30130参数说明 30240参数说明 那么带安全集成功能的设备,屏蔽轴步骤有什么不一样 以我们现场的机床为例子,只需要多改一个参数 修改MD36901为“0H”即可 但是从新上电后会出现如下报警“201796”,但不影响其他轴运动
淡泊明志
|
|
gelu172 至圣 经验值:11836 发帖数:1375 精华帖:32 |
10楼
主题:回复:如何屏蔽带安全集成的轴你这个屏蔽方式存在很大的局限性,有较多隐患,并不完全。如果PLC程序就测试停和抱闸测试编程比较完善的话,你这样的疲敝,会直接导致机床卡死在测试停这一个环节,机床无法运行的可能性非常大。而测试停往往采取指针地址+1的方式循环扫描所有轴编程,需要摘除特定轴的话,要使用if条件事前排除,解读和编程要求相对较高。这种方法只说一半,对他人未必是好事,尤其是真正上手改了以后,发觉问题的话,很难收手。欧洲的床子,目前没有做测试停的几乎没有,要这么改,必须攻克测试停问题,请大家千万注意!!!!!!! |