技术论坛

 液压电机星三角切换时跳闸

返回主题列表
作者 主题
lengxue
奇侠

经验值:7392
发帖数:1354
精华帖:3
楼主    2017-04-20 21:31:13
主题:液压电机星三角切换时跳闸 精华帖 

现场有台设备,液压电机功率30KW,采用的是星三角的启动方式,星三角切换有互锁,通过西门子延时开关控制触电通断,但是在星型启动后,在切换到三角形的一瞬间空开跳闸,调整星型运行时间最长20S,效果也是一样,也是在切换的一瞬间跳闸,接触器,继电器的触电都量过没有问题。想不出来问题在那边了,请大家帮忙分析一下跳闸原因,谢谢了!

HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
9楼    2017-04-23 19:25:11
精华帖  主题:回复:液压电机星三角切换时跳闸

楼主的主电路是怎么配置的,主开关额定电流是多少安的。

三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC)  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch

出现楼主的问题,

1主开关配置小,加大开关额定电流

2一个就是接线问题,参考这个帖子,三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC)  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch

3另外就是转换时产生弧间短路造成。可以使用星三角专用时间继电器来控制星三角接触器转换时序,或是使用二个时间继电器,启动时间到后,星形接触器释放,再延时0.5秒左右三角形接触器吸合。此外星形三角形接触器需要电气互锁。


HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
10楼    2017-04-23 19:28:45
精华帖  主题:回复:液压电机星三角切换时跳闸

楼主液压站星三角启动,液压站液压回路应该配置卸载阀,建议在液压站启动时候,卸载阀打开,启动完成后卸载阀关闭,在电机轻载启动,星三角启动时,转矩比较小,只是适用轻载或是空载启动,重载启动不合适。