| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
木鱼飘啊飘 游侠 经验值:360 发帖数:35 精华帖:1 |
楼主
主题:机床控制面板2故障 机床840D POWERLINE 刚才在调试机床的时候,点了一下打开HT6。 此时手动操作仪短接头还短接在。 然后机床出现400261 MC 机床控制面板2 有故障 400261 04 机床控制面板2 有故障 查看了PLC总线通讯,都正常。。。 不知道怎么查下去了。。。。 机床MCP功能都正常! |
|
木鱼飘啊飘 游侠 经验值:360 发帖数:35 精华帖:1 |
4楼
主题:回复:机床控制面板2故障修改了DB7里面的MCP2timeout和MCP2cycl数据,恢复到缺省值。重启系统报警解除。 |