主题:6RA7081加负载炸模块

    有一台6RA7081直流控制器,参数初始化。优化25,26,27,28全部通过,空载运行很平稳,三相进电电流8A,励磁进线电流7.5A稳定(换算成输出直流励磁电流14A左右,跟电机标称差不多),(电机是132KW,1000转,440V332A。励磁电流12.2A,励磁电压180V)

    那么现在问题来了,空载的时候转速电流都很平稳,一加上负载(冲床上用的)只是运动负载,还没有装模具进行冲压,进线电流就上到175安还要多,电机震动的历害,动了几下嘭的一声,就好比100码的车速一脚刹车踩下去一样,结果*****模块炸了3个

     各位老师帮我一下,是什么问题呢?13662850548,解决问题发一个大红包。

runtime
侠圣

经验值:2999
发帖数:716
精华帖:26
3楼    2017-05-18 10:49:20
精华帖  主题:回复:6RA7081加负载炸模块

大侠们都说了不少,我提醒一点:各种优化做好后,有没有用STARTER录个波形,看看电流环和速度环的特性.我最近调试遇到一次类似你的现象,只是没有崩东西,因为我把电流和角度都做了限制.我的情况是这样的:原装6RA8085-6DV62-0AA0,各种优化都能过去,空载开车,压住电流和角度限幅,录波发现速度环还凑合,但是电流环跟随性很差.所以没敢带负载,重新优化电流环,没事,参数也差不多.所以怀疑前馈问题,查优化后的电感量,和手动计算的数比较,差距太大,于是不断手动修改前馈参数,直到录波电流环满意.然后带载,很安全,很平稳.


综合分析楼主问题:1.空载没有仔细核对电流环,速度环的情况.

                 2.盲目相信优化完就没事.

                 3.带载时没有做好保护措施.

我是新手我怕谁!