技术论坛

 回复:828D之ASUP设置求教

返回主题列表
作者 主题
zzql
奇侠

经验值:9770
发帖数:1909
精华帖:1
楼主    2017-05-18 21:46:27
主题:828D之ASUP设置求教

828D,启用ASUP后,若设置为“快速回退优先”,该轴能回退多少呢?(mm)。谢谢各位。

越学越不会
西范斯
至圣

经验值:19094
发帖数:3613
精华帖:36
1楼    2017-05-18 22:26:38
精华帖  主题:回复:828D之ASUP设置求教
使用setini ……liftfast?是选项,828d 好像没有吧,回退方法/距离……是参数或通过指令决定,若驱动有报警(估计报警还能退,所以需要银子),回退可能距离取决于直流母线存储的能量大小!840dsl 使用setini ……liftfast xxx 中断后执行子程序xxx 是标配,程序指定位置,随便你退多少!828d 用plc 激活asup 程序是有固定的程序名,程序内容随你定!调用子程序的运动应该要求没有报警的情况下才能执行,所以是标配!