技术论坛

 回复:828D电源滤波器配置

返回主题列表
作者 主题
zzql
奇侠

经验值:9770
发帖数:1909
精华帖:1
楼主    2017-05-17 21:02:05
主题:828D电源滤波器配置

828D调试手册:ALM需要AIM,SLM则需要进线电抗器+进线滤波器,这是基于什么考虑的呢?

谢谢各位。

越学越不会
隐身人
版主

经验值:43402
发帖数:11285
精华帖:73
5楼    2017-05-19 12:06:48
精华帖  主题:回复:828D电源滤波器配置

借楼主的话题说说ALM、SLM、BLM的区别:1. 看成本,ALM>SLM>BLM;2.看性能:如果要求频繁制动,最好用ALM,如果用BLM则需要很大的制动电阻;3.看节能:ALM能再生回馈,其它两个不能的。我觉得再生回馈与能耗制动相比,有以下两点优点:1.把再生能量回馈电网,节能;2可以四象限运行,实现不同状态能量转换,电能回馈提高了系统的效率,适合应用于大惯量负载及频繁制动场合。现在SLM在回馈方面可以省略掉自耦变压器,S120 SLM回馈整流模块中的 IGBT是全控功率元件,SLM内部的VSM检测确保回馈电网的电压幅值/ 频率/ 相位与电网相一致,对于6SE70传动系统的RRU回馈整流模块, 一套晶闸管桥负责整流, 另一套晶闸管桥负责回馈。由于晶闸管是半控功率元件,需要自耦变压器将回馈电压抬高(超过网侧电压)来回馈电网。ALM和SLM回馈电能到电网,都是使用IGBT 功率元件来回馈。ALM整流单元柜比SLM多出个AIM柜,AIM柜里面有LC净网滤波器、AFE泵压电抗器,这两样器件就是ALM整流单元柜非常贵的理由,ALM是可调节性电源模块,可向电网回馈,母线电压是闭环控制,所以即使电网电压有波动母线电压仍然比较稳定。

有些设备配置ALM主动前端模块作用:1)再生电能可向电网回馈,设备可以快速地减速制动。2)可以有效地抑制谐波,其谐波THD远小于12脉整流。3)可以动态地调整网侧的功率因数,向网侧提供感性或容性电流。直流母线电压是闭环控制,即使电网电压有波动或有大冲击负载的时候,直流母线电压仍然比较稳定。ALM可以对电网模拟容性负载、感性负载或阻性负载。SLM:只有回馈功能(当然也包括整流功能),功率因数近似为1。不能模拟负载,(注:SLM也是IGBT的回馈单元)ALM与SLM的硬件差别,就在于AIM是否被配置。那个AIM就是滤波用的。SLM的滤波只有进线电抗器。
就说这么多,希望能对大家有用。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。